    Hi,

    Ich habe folgendes Problem: Eine S-Bus PWM-Klemme (habe nur eine, deshalb kein Vergleich mit einer zweiten möglich) lässt sich weder über meine T14SG noch über den PC (mit CIU-2) verbinden. Der Anschluss erfolgt wie üblich über ein V-Kabel mit angeschlossenem Akku und Klemme. Folgendes habe ich getestet:

    1. Die Klemme funktioniert mit angestecktem PWM-Servo über den bei Auslieferung voreingestellten Kanal 1 proplemlos.
    2. Schließe ich statt der Klemme ein S-Bus Servo an das V-Kabel an, kann ich dieses mit der T14SG und auch mit dem PC verbinden.
    3. Die T14SG hat die letzte Version V3.0 installiert.

    Ich komme hier nicht weiter, weiß jemand Rat?

    LG,
    Karl-Heinz

  • #2
    Hi Karl-Heinz,

    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...Programmieren)
    welche Klemme hast genau?

    lg
    Rudi
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

    Kommentar


    • #3
      gelöst

      Hallo Rudi,

      Danke für den Link, der enthielt den für mich entscheidenden Hinweis. Ich habe diese Klemme:

      http://www.robbe.de/pss-s-bus-klemme-m-pwm-ad.html

      Ich hatte am PC S-Link installiert. Damit läßt sich die Klemme jedoch nicht programmieren, da sie wohl eine Elektronik der ersten S-Bus Generation beinhaltet. Dein Link enthält jedoch den Hinweis auf "PC-Link", und damit funktioniert es nun.

      Vielen Dank,
      Karl-Heinz